Ik neig net als Nachtvlinder ook naar een zekering.
Fictieve angst lijkt me niet, we neme 1 groot massablok (de motor). Laten dat ding trillen, stampen, in een corrosieve omgeving. En daarop bevestigen we een grote plus kabel. Waarbij als tie losraakt, bijna garantie is voor kortsluiting op het grote massablok (de motor)
Aan de andere kant, 3Noreen heeft wel een punt, dat als je goede dubbelgeisoleerde kabel gebruikt, nette connectors eraan perst, en veel aandacht besteedt aan een nette bevestiging van de kabel, het risico best te overzien is.
De vergelijking met een auto gaat mijn inziens dan weer compleet mank. Weleens onder de motorkap van een auto gekeken? Dat ziet er iets anders uit dan je motorruimte. Een auto, daar besteden ingenieurs honderden uren aan alleen al het ontwerpen van de kabelboom en de bevestiging…
Maar goed:
Nu ff praktisch.
Ik heb een startmotor van 1,2 kW.
Aangesloten met 35mm2 (lengte tussen startmotor en accu max 1,5 m)
Als ik dan afzeker met een 175 amp ANL zekering, dan:
- Dan mag ik als aanloopstroom zeker 7 seconden 350 ampere hebben voordat de zekering smelt.
- Echter, bij een serieuze kortsluiting (boven 500 Amp), smelt de zekering binnen een seconde.
Bron:
www.renogy.com/content/files/Manuals/ANL-Fuse.pdf
Is 175 Amp ANL hier een juiste keuze?
Over het toepassen van een zekering ben ik wel overtuigd, maar de juiste dimensionering valt nog niet mee… vooral het quantificeren van de aanloopstroom vindt ik lastig (lees, kan ik nergens vinden…”